1 回復
一、空調顯示E6:通訊故障。
二、通信故障排查方法:
1、檢查顯示板連接線線是否存在斷或者破損的情況,同時檢查顯示板連接線組插頭接頭是否良好,如存在問題,則進行對應更換或者調整;
2、檢查電控主板或者顯示板板底電路元件焊接是否存在明顯的焊接質量問題,如存在則進行對應更換;
3、利用一可正常工作的柜機室內顯示板,替換原出現故障的柜機室內顯示板,若空調仍出現故障,則判定為空調內機主板存在故障;若空調故障消失,則說明為空調內機顯示板故障;
4、利用一可正常工作的柜機室內主板,替換原出現故障的柜機室內主板;若空調故障消失,則說判定為空調內機主板存在故障;若空調仍出現主板與顯示板通信故障,則可判定為空調顯示板存在故障。