內外機連接的四個喇叭口擰緊,先把外機的高壓管(小管子)邊上的閥用內6角打開,裝上螺帽擰緊再把外機低壓管(大管子)朝下的螺帽擰開,有個象自行車氣門芯的頂針按住空氣就會排出,大概10秒,手指稍微有點感覺冷就停,裝上螺帽擰緊,然后再把外機低壓管(大管子)的閥用內6角打開,裝上螺帽擰緊空氣就排掉了。
還有一種辦法就是;
把外機低壓管(大管子)邊上的閥用內6角打開,裝上螺帽擰緊外機的高壓管(小管子)喇叭口先不要擰的太緊,讓空氣從喇叭口處排出,手指稍微有點感覺冷就停,裝上螺帽擰緊空氣就排掉。 這個方法要注意擰喇叭口螺帽的力度。
空調沒有真空泵怎么加氟
看的空調是不是變頻空調,如果是就要抽真空,如果不是也可以用排空法,排去空氣,然后開機加氟,變頻機要在滿負荷下加,定量做好,沒有定量就用壓力和電流加,定頻機是用壓力加就可以了
沒有真空泵怎樣給空調用工藝管加氟
用氟頂一下、把里面的空氣排出去就可以.用內六角開關打開高壓閥門(細管閥門),在用六角頂住加氟口頂針(加氟口在低壓上),使里面的氣體跑出來,10秒鐘左右就可以了,不要時間太長,以免雪種跑的太多.這樣就可以使管路里面的空氣放出來. 加氟管里的空氣排除: 把氟瓶打開一點,讓氟瓶里面,氟的氣體慢慢出來,大概5秒種.然后把氟管快速的連接在空調的加氟口上,要擰緊,這樣氟管的空氣就出來了,流到空調里的就是氟了.(排空時候氟瓶不要開的太大,出氣就成,加氟時開到最大)
給空調加制冷劑沒有真空泵怎么辦
僅僅是給空調制冷系統管路補加制冷劑的,不需要使用真空泵,直接開制冷模式運行,從管路低壓側針閥部位加注即可.如果系統管路內已經沒有冷媒,從無到有的加注冷媒,則必須要使用真空泵抽真空,關閉閥門保負壓合格后才能加注冷媒,沒有別的辦法可用.
需要抽真空的。
1、用復合壓力表把冷媒罐針閥閥口和空調氣管截止閥上的針閥連接起來;與截止閥針閥連接的膠管接口先保持不擰緊的狀態;
2、打開冷媒罐上的開關閥門,打開復合壓力表閥門,待截止閥針閥接口有白色的霧狀冷媒噴出時快速擰緊管接口并關閉復合壓力表閥門;
3、空調開制冷模式運行,如果是冬天的話就開強制制冷模式運行;
4、待空調系統運行相對穩定的時候打開復合壓力表閥門加注氟利昂,用電子秤承重或者是根據空調系統運行狀態參數值來判斷所需要追加的合適冷媒量即可。
加氟步驟:氟表連接到空調系統上(高低壓管都接上),進行抽真空,選擇低壓抽空(逆時針旋轉低壓表對應的開關,這是高壓表開關應關閉)。
一般抽真空不必看負壓值,抽空3分鐘即可,到時間后擰緊低壓表開關,接下來就能連接氟罐進行加注了(同樣不動高壓開關,只打開低壓開關)。
1、空調必須符合廠家規定的使用條件及安裝標準;
2、空調控制系統及執行元件必須正常,管路系統必須已有效排除空氣水分、阻塞、泄露等情況,內外熱交換器應清潔,通風良好;
3、維修工具及材料必須合格。
觀察法加氟利昂,將空調設置在制冷或制熱高速風狀態下運轉,加氟利昂量準確時,室內“熱交換器”進、出風口處10厘米的溫差,在實際維修中,如果空調是變頻空調,加氟量的準確性要求會相當高,定頻空調因制冷管路系統需抽真空時,宜采用定量加氟方法,若管路系統需補充氟時,宜采用以測電流為主、測表壓為輔,兼顧觀察的方法。