第一步,排查確定,空調漏水,一般是順著排水孔漏出,但也不排除損壞,所以一定要事先排查檢查好,然后在做相應的對策。
第二步,確定是空調孔漏水,就很簡單,如果不是那么就需要聯系售后服務進行維修。
第三步,如果是空調孔的就很簡單,一般就是購買相對應的排水軟管,卡箍就可以。
第四步,購買對應型號的排水軟管,卡箍,進行安裝。
第五步,有工具刀,切割相對應的長度,銜接到卡口處,卡上卡箍,用螺絲刀或者,扳手緊固。
第六步,檢查開機后,是否還有漏水現象。
內部鍍鋅板偏移或變形
空調內部有一個鍍鋅板是用來導流的,這個東西如果安裝不到位或日后發生偏移、變形的情況那么就無法使凝水順利的流到水槽,這時也就會形成漏水。
解決方法:
重新裝配鍍鋅板或是更換新的板子。如果是產品本身設計缺陷導致的那么就要加裝擋水板才能解決。
制冷劑問題
如果機器內部的制冷劑不足在這個情況下啟動機器就會出現結冰的情況。而冰遇到外面的熱空氣融化以后會形成水,這樣也會出現漏水。
解決方法:
如果是新買的機器我們就應先給聯系售后讓他們上門檢修一下。而如果是使用多年的機器則需要補充制冷劑,這樣就不會再出現漏水的情況。
安裝問題導致
有些時候我們內部的機器如果安裝沒有達到水平,或是穿鑿的空調孔出現內低外高的情況,這時也會使內部的冷凝水向外溢出來。
解決方法:
調整機器的水平位置或是重新穿孔讓冷凝水可以順利的排出。
排水管問題
有些時候排水管可能被堵塞或是出現老化損壞的情況,那么內部的積水會順著破損處流出來,或者不能及時排出也是會出現漏水的。
解決方法:
疏通內部的水管或者先檢查一下排水管是否漏水。如果排水管破損要及時維修。而如果是堵塞的情況那么就要進行疏通了。
機器設定問題
有時候我們開啟機器時設定的風速比較低,如果此時家里溫差比較大那么機器外會出現一些水珠。
解決方法:
可以將機器的風數調整至中高檔,這樣通過風力可以避免水珠凝結的問題。
空調漏水,如果是空調內機過熱,內機中的交換器滴水,需要清洗濾網;如果是空調外機的排水管沒接好,檢查排水管接口處是否連接妥當,若是灰塵堵塞的話,就用水槍進行疏通。
空調的配管上滴水,需要把配管包裹好,如果空調排水不良,需換一根新的排水管