      1. 空調夜里吹著吹著停了顯示p1?

        互助社區分類: 空調空調夜里吹著吹著停了顯示p1?

        空調夜里吹著吹著停了顯示p1?

        1 回復
        痛不痛僅有自我的心懂ヽ 回復于 2023-10-31 之前

        一、 顯示P1是是由于空調供電電壓過高或者過低導致空調報故障。故障在室外電控、PFC模塊、變頻模塊。

        二、檢修步驟:

        1、查故障代碼確定此機顯示P1是電壓過高或過低保護。上門測量用戶電源電壓,待機狀態為225V,滿足變頻空調運行要求。

        2、用萬用表檢測室外機L、N接線端子,室內主板有225V電壓輸出,當測量模塊P、N直流300V輸入端時發現直流母線電壓不穩定,經監測模塊P、N電壓反復的由300V慢慢下降,當降到低于113V時,整機報P1電壓過高或過低保護,最后模塊P、N電壓為0V。過幾分鐘后,模塊P、N又有300V直流輸入電壓。

        3、根據此現象,初步判定故障點在室外主電源供電線路,經進一步測試發現室外主電源繼電器無吸合,輸入端有220V輸入,輸出端無220V電壓,且旁邊的PTC熱敏電阻發熱嚴重,測量繼電器繞組阻值為無窮大,線圈開路。

        4、將接在主繼電器的端子接在另外一端,機器運行穩定,制冷效果很好,當恢復此繼電器接線端子為正常安裝狀態試機時,故障再現,故確定故障點是外機電控板上的主繼電器不良。