空調顯示P1 是指錯誤代碼,它提示空調出現故障。P1 錯誤代碼通常表示空調的機臺與控制器之間的通訊出現了問題。原因可能是通訊線路故障,控制器故障或電源故障等。使用空調時,如果看到顯示屏上出現P1 錯誤代碼,首先應該檢查一下控制器與機臺之間的連接是否良好,然后檢查控制器是否正常,電源是否正常等。如果問題無法解決,建議立即聯系生產商或孖技術人員進行維修。在使用和維護空調時,一定要特別注意保養和維護,及時進行清潔和檢查,以免出現故障。
1、可能是電壓過高:電壓過高或者過低保護,室內機可能風扇不運轉,造成凍結保護。這種情況建議檢測電壓是否正常。
2、可能是環境溫度過低造成保護:設定溫度及室內外環境溫度過低(一般低于22度),且風量過低,空調正常保護。這種情況溫度升高后則可解除。
3、可能是過濾網臟堵:過濾網或室內換熱器臟堵,致使風量偏低,系統無法及時換熱導致室內盤管溫度過低。這種情況建議清潔過濾網或室內換熱器。
4、可能是風機及相關電路故障:風機及相關電路故障,會致使風量偏低,系統無法及時換熱導致室內盤管溫度過低。這種情況建議送至售后維修。
1、顯示p1是由于空調供電電壓過高或者過低導致空調報故障,故障在室外電控、PFC模塊、變頻模塊。
2、檢修步驟:查故障代碼確定此機顯示p1是電壓過高或過低保護。上門測量用戶電源電壓,待機狀態為225V,滿足空調運行要求。
3、用萬用表檢測室外機L、N接線端子,室內主板有225V電壓輸出,當測量模塊P、N直流300V輸入端時發現直流母線電壓不穩定,經監測模塊P、N電壓反復地由300V慢慢下降,當降到低于113V時,整機報p1電壓過高或過低保護,最后模塊P、N電壓為0。過幾分鐘后,模塊P、N又有300V直流輸入電壓。
4、根據此現象,初步判定故障點在室外主電源供電線路,經進一步測試發現室外主電源繼電器無吸合,輸入端有220V輸入,輸出端無220V電壓,且旁邊的PTC熱敏電阻發熱嚴重,測量繼電器繞組阻值為無窮大,線圈開路。
5、將接在主繼電器的端子接在另外一端,機器運行穩定,制冷效果很好,當恢復此繼電器接線端子為正常安裝狀態試機時故障再現,故確定故障點在外機電控板上的主繼電器不良。