說明出現壓縮機低壓保護的現象??赡苁黔h(huán)境溫度過低導致出現低壓保護,也可能是控制故障或者系統故障。以下是具體原因和解決方法:
?
1、可能是環境溫度過低導致出現低壓保護:
這種情況建議用溫度槍探測周圍環境溫度確認,如果環境溫度正常,則建議聯系售后派工程師上門檢查空調溫度探測設備部分是否異常。
2、可能是控制故障或者系統故障:
這種情況可以先把主控板上的LPP插頭和主板上的零線N短接起來,如果室內機運行正常,可確定室內機主板或顯示板沒問題,故障出現在室內、外機連接線、插接頭或室外機低壓開關上。
3、可能是線路問題或者低壓開關問題:
這種情況可以把外機連接線和插頭,把萬用表調在歐姆擋上,把一個表筆接在主板上拔掉的LPP保護線上,另一個表筆接在零線N上,如果阻值為0,說明故障在低壓開關上,反之是線路問題。