E1:功率模塊過熱、過流、短路。
檢修方法:
1、先檢查接插件是否牢固。
2、檢查室內環境溫度傳感器有沒有出現短路或開路的問題。
3、測試傳感器阻值,看它的阻值是不是出于正常值。
4、更換已經損壞的傳感器。
5、檢查傳感器采樣電路電器件是否出現損壞?!?/p>
1、如果是因為壓縮機卡缸或沒有足夠的冷凍油,可以給空調添加足夠的冷凍油,添加過后,重新啟動空調,就可以恢復正常了。如果是壓縮機損壞了,就需要更換壓縮機。
2、空調出現e1,可能是因為制冷組織被堵住了,支管道被堵,就會壓力增高,壓縮機排氣溫度就會上升,當壓縮機過熱時就會停機保護。可以將系統清洗一下,如果支管有堵塞,需要清理或更換管道。
3、空調出現e1,可能是因為空調室外機的翅片被堵住了,翅片無法正常工作,室外機的熱量就排不出去,室外機溫度過熱,也會保護停機??梢杂贸崞鍧崉⒊崞逑匆幌?。