頓漢布什水源熱泵空調機組吸氣壓力過低報警什么原因?
頓漢布什水源熱泵空調機組吸氣壓力過低報警什么原因?
1 回復
其實還需要另外一些數據,才能準確判斷故障:若同時壓縮機回氣溫度偏高:則最有可能缺冷媒,若伴隨有膨脹閥后溫度高,且開機30秒內報低壓,則有可能是膨脹閥故障,膨脹閥沒打開。
若膨脹閥后溫度偏低結冰,則是膨脹閥開度過?。换蚶涿叫孤?。
若同時干燥過濾器兩端有溫差,則干燥過濾器堵塞或冷媒泄漏嚴重。
若壓縮機回氣溫度偏低或結冰。則是冷量無法帶走,可能是冷凍水流量小,閥門沒打開,水泵反轉,止回閥壞,蒸發器、Y型過濾器臟堵,等等。