停機原因很多, 可能的原因是壓縮機保護裝置跳脫的現象。 壓縮機過載保護會跳脫代表系統高壓壓力過高或過熱電流過大。 高壓過高過熱的原因及排除:
1,制冷劑過多。適當減少制冷劑量。
2,散熱不良。
檢查冷凝管是否有塵垢,清洗冷凝器。
3,管路系統堵塞。參照壓力表判斷、排除,重新系統處理。
4,蒸發器或濾網積塵結垢。
氣流變小,系統壓力及溫度失恒,清洗蒸發器或濾網。
5,缺氟也有可能。缺氟時,壓縮機排氣溫度會過熱,使過熱負載保護開關跳脫。
電路方面的問題則是:
1,控制電路板故障。
2,溫度傳感器過載,信息錯誤。
3、電源接線松脫、接觸不良。
4、啟動電容器或壓縮機啟動線圈燒毀。 資訊不足,只能這樣分析