        不朽的溫柔╮ 回復于 2023-11-17 之前

        你可以進行如下的檢查:

        1.打開室內柜機機殼,檢查內外熱交換器熱敏電阻接頭牢固可靠 。

        2.將熱敏電阻拔下測其室溫下阻值,再將其加熱后測其阻值,阻值沒有發生變化,確定該熱敏電阻已損壞。

        3.找一只同規格熱敏電阻換上后試機,機器恢復正常運轉。

        指尖逝去的流年 回復于 2023-11-17 之前

        既然是通信故障,就說明是空調內外機信號通信線或者是主控制板有異常故障。

        建議重點檢查確認室內外機之間所使用的信號通信線是否正常,所用通信線類型是否正確,空調室內外機的主控制板是否有異常情況,遙控信號接收板或線控器與主控制板的信號連接線是否正常等等。自己不能處理好的,應向空調廠家售后報修。