以格力空調為例,當空調顯示故障代碼f6時,說明空調室外機熱敏電阻斷路、受損或者缺相保護。
而造成空調出現f6故障代碼,最有可能是以下4個原因:
1、空調室外傳感器接線脫落:當安裝空調時,室外傳感器的接線不牢固,在經過一段時間的使用下,就會容易出現接線部位脫落的現象,導致空調無法正常運轉,并顯示f6的故障代碼。
這種情況下,建議聯系專業的空調維修人員,修復脫落的部位或者重新換一個新的接線器。
2、運轉過熱保護:如果,長久沒有清潔空調的過濾網、冷凝器、以及熱敏電阻等部位都會產生大量的積灰,并且這些長久未清理的污垢,使得內部零件無法正常散熱,導致運轉時會出現過熱保護的現象。
建議定期清理空調中的積灰和污垢,即可解決出現f6故障代碼的問題。
f6代表的故障內容:室外盤管中間感溫頭故障或缺相保護。
主要原因有以下幾點:
1、缺相。就是說正常的三相電源其中某一相斷路,原有的三相設備降低輸出功率使其不能正常工作或造成事故。
線路電源缺相時,會產生負序電流分量,三相電流不均衡或過大,引起電動機迅速燒毀從而空調出現f6代碼。
2、由于天氣太熱,室外機散熱器臟堵熱量散發不出去導致空調高壓故障而保護停機。
3、風機的問題。
如果剛開機時能正常制冷,說明空調壓縮機與氟利昂都基本正常,重點查外機風機轉速是否正常。
外風機不轉或轉速變慢都會影響空調的正常工作,電流變大,壓宿機負荷過重而熱保護。
擴展資料
出現f6的維修措施:
1、檢查空調供電電源各相的接線是否正常。
格力空調f6表示室外盤管中間感溫頭故障
故障排除:觀察室內機PG電機連接線與反饋線是否有接觸現象。(需重新插好),室內機PG電機損壞。(需更換相同型號的PG電機)室內PG電機啟動電容損壞,(需更換相同容量的電容),電腦板控制PG電機電路故障或電腦板芯片損壞。(PG電機電路故障維修時主要檢測可控硅與光藉合器等電路或電腦有接觸不良現象,芯片損壞則要更換新的相同型號的電腦板)。
擴展資料:
格力電器旗下的“格力”品牌空調,是中國空調業唯一的“世界名牌”產品,業務遍及全球100多個國家和地區。1995年至今,格力空調連續14年產銷量、市場占有率位居中國空調行業第一;2005年至今,家用空調產銷量連續4年位居世界第一;2008年,格力全球用戶超過8800萬。很不錯的一家電器公司。