1 回復
在檢修過程中,遇到室外風運行壓縮機不運行,供電電壓正常,斷電測量壓縮機引線結果為線圈開路時,要先打開壓縮機接線盒,測量壓縮機接線端后再確定故障原因,很多時候是因為供電劲銚p壞引起壓縮機不能正常工作;
2.檢查結果為壓縮機供電線損壞,壓縮機接線端子一般也會生銹,壓縮機工作時電流較大,如果只是簡單更換壓縮機接線卡,接線端會出現接觸不良而燒壞,因此在更換接線卡時,一定要用砂紙將壓縮機接線端表面的銹跡打磨干凈;
3.壓縮機供電線線卡燒壞,一般是由于壓縮機長時間超負荷工作時運行電流大,壓縮機表面溫度高。處理完接線端故障,要檢查壓縮機接線端損壞原因。冷凝器臟堵、室外風機轉速慢、壓縮機電容壞都會引起壓縮機在運行時電流大,表面溫度過高;