一、壓縮機高壓報警
①高壓開關故障或控制干擾導致誤報警;
②風冷冷凝器灰塵較多,冷卻能力下降;
③風冷冷凝器風機電源斷開;
④風冷冷凝器調速器斷路;
⑤風冷冷凝器溫度開關異常;
⑥水冷設備冷凝器水流量丟失或冷卻水溫異常;
⑦排氣管路異常油堵或異物堵塞;
⑧制冷劑充注過量。
二、壓縮機低壓告警
①低壓開關故障或控制干擾導致誤告警;
②室內過濾網堵塞造成風量不足;
③室內主風機故障。風量下降;
④溫度設定點錯誤,回風溫度過低;
⑤冷啟動延時設置不夠,冬季啟動困難;
⑥制冷劑充注量不足或制冷劑泄漏。
三、低濕告警
①低濕告警設定點錯誤;
②機房密封不良,房門開啟頻繁;
③加濕器供水堵塞、水壓過低、停水;
④加濕罐結垢較多;
⑤加濕電極結垢較多。
四、高溫告警
①高溫告警設定點錯誤;
②犯賤熱負荷較大或房門開啟頻繁;
③其他異常告警導致壓縮機停機;
④冷凍水設備冷凍水流量丟失或冷凍水溫異常。
五、地板漏水告警
①漏水檢測探針接觸到導體;
②排水管堵塞,有水從加濕水盤溢出;
③排水管破裂或泄漏;
④設備中異常部位的凝結水滴落;
⑤其他異常途徑的水淌入地下。
六、氣流丟失
①氣流不足檢測熱敏電阻與發熱電阻距離過近;
②氣流壓差傳感器的取樣氣管堵塞或位置偏移;
③傳感器板與顯示控制板連接松脫;
④供電反相;
⑤室內送分部分故障;
⑥過濾網堵塞。