RM新时代手机版-首页

<object id="unfjp"><p id="unfjp"></p></object>
    <u id="unfjp"></u>
      1. 空調安裝維修安全事項?

        互助社區分類: 空調空調安裝維修安全事項?

        空調安裝維修安全事項?

        1 回復
        花花世界你以為你耀眼嘛* 回復于 2023-11-25 之前

        1、在可能導致人員墜落的場地進行空調器室外機組安裝時,操作者必須系好安全帶。安全帶另一端應牢固的固定,以防墜落。

        2、安裝室外機時,必須兩人同時在場。

        3、安裝空調器時,應注意防止維修工具或器材跌落,以免砸壞室內用品和砸傷室外行人。

        4、空調器安裝位置應注意以下幾個方面:

        ①應盡量避開油煙重、風沙多、陽光直射、散熱不暢或有高溫?zé)嵩吹牡胤剑€要避開易燃氣體容易泄漏、有強烈腐蝕性氣體、有人工強電或磁場直接作用的場所。

        ②安裝高度應合理。分體壁掛空調器室外機組的安裝高度應低于室內機,以使低壓管路內的制冷劑液體能夠順利吸回壓縮機。室外機組對地面的高度應大于2.5m,以避免影響室外人員的活動或避免出現意外事故。

        ③安裝位置要有利于空氣循環。室外機組風機的前方距建筑物的距離應大于1.5m,機組后面及側面的進風孔應處于室外,不要使進風空氣受阻。

        5、制冷、制熱管路的安裝注意以下幾個方面:

        ①室外機要先固定好之后,才能連接制冷、制熱管路。

        ②安裝制冷劑連接管前必須先確認室外機高低壓閥完全關閉到位。

        ③安裝制冷劑連接管時要避免使水分或其他雜物等進入連接管。

        ④制冷、制熱管路的連接要嚴密,檢査時除了用肥皂水檢漏外,還要仔細觀察連接處是否有油漬。如果有則說明該處有滲漏,應重新給予堅固處理。分體空調器的管路宜短不宜過長,過長的管路影響制冷制熱效果。銅管的彎處不可有彎癟,以保證制冷制熱暢通無阻。

        6、對內室外機連接管線所經過的墻洞,要求室內側高、室外側低。

        空調器安裝完畢后要堵住墻洞以防止雨水滲入損壞墻面和地板,也防止蚊蟲的進入。封堵墻洞的材料一般是油泥、石膏粉、發泡劑和水泥,墻洞的外觀應呈小半圓形、松緊適度、無縫隙,過緊會將水管壓癟,造成室內機漏水。

        7、移機后重新安裝時應注意以下幾個方面:

        ①連線加長時,不應將原線剪斷連接,應更換新的長度適合的連接線,新連接線應符合空調器使用的標準。

        ②因使用過的空調器一般都附著有塵污,在對接連接管接口前,應檢査喇叭口及內側是否有臟物,清除后方可蓋上螺母。

        ③檢查接線端子或其他有接線的地方是否有松動的現象,防止出現打火或其他隱患的發生,電線是否有老化的現象,如有老化的一定要如以更換。

        ④檢査連接管、接頭處是否有制冷劑泄漏的現象,用過一段時間的機器,如有制冷劑泄漏現象,在漏點一般會有油污的出現。

        ⑤測量空調器的絕緣電阻,防止空調器出現漏電的現象。

        ⑥安裝完成后試機應測量以下幾方面的數據并做好記錄:有無異常噪聲,高壓壓力和低壓壓力,進風口溫度、出風口溫度、溫差、室內外環境溫度,電源電壓,空調器的工作電流。

        二、空調器拆卸的注意事項

        1、在可能導致人員墜落的場地進行空調器室外機組拆卸時,操作者必須系好安全帶。安全帶另一端應牢固的固定,以防墜落。

        2、拆卸時,必須在斷電后進行,以防觸電事故發生。

        3、遇到某些部件不能拆卸時,不能強行拉、扯、敲、撬,以免損壞連接部位。

        4、拆卸導線時,必須記住各導線顏色、編號及安裝位置,以便準確、快速安裝。

        5、移機拆卸。

        ① 拆卸室內機時,應防止冷凝水流進線路板。由于室內機接水盤、排水管內殘留著一些冷凝水,因而拆卸室內機及搬移時,不能使室內機裝有線路板的那頭朝下,甚至翻轉過來,而應使裝有線路板這端稍高,讓水從另一端流出來,這樣可以避免冷凝水流進線路板, 防止開機時發生電氣故障。

        ② 拆卸室外機時,應注意平衡避免振動搖晃,最后用塑料包好以便搬運。

        ③ 因使用過的空調器一般都附著有塵污,在拆卸連接管接口螺母時,要注意喇 叭口及接頭處的清潔,防止灰塵、臟物進入管路,防止移機后工作時引起管路堵塞。如拆卸連接管時剛好碰上下雨,此時應用塑料袋包扎好管口,防止雨水進入引起冰堵。

        三、上門維修空調器的注意事項

        1、在高空維修室外機時,維修人員要系好安全帶。

        2、進行電氣作業時,必須同時參照說明書及機器內粘貼的電氣線路圖,應査明實物正確無誤后才能進行。

        3、帶電進行線路檢査時,應防止人體觸及電路,發生觸電事故。

        4、升壓電容器給室外機的電器部件提供高壓電。進行維修前務必給電容器完全放電,否則充電的電容器會引起觸電。

        5、拆卸電氣系統的器件前,應斷開空調器電源,以防觸電。若必須接通電源進行維修或檢測電路,不要解除設備中任何帶電的部分。當有過熱或焦味的時候要及時斷電,以免故障范圍擴大。

        6、當機內熔絲燒毀時,在査明短路故障原因之前,不可隨便更換新熔絲,更不可隨意用大容量熔絲來代替小容量熔絲。

        7、更換室外機制冷配件時,應先回收制冷劑;更換室內機制冷配件時,應先將制冷劑收到室外機。

        8、在使用氣焊焊接設備、管道時,應注意由于氧氣、乙煥氣體、液化氣體具有燃燒和爆炸等性能,應注意乙烷瓶、氧氣瓶不得放置于陽光直射、火源、熱源的地方;兩根連接軟管應完好無損;不得用扳手轉動氧氣瓶的安全閥,在使用過程中如果發現壓力調節器損壞,應立即停止使用,并在關閉氣瓶總閥門后更換;確保連接軟管和氧氣瓶無油污;應確保在制冷管路內無制冷劑的情況下對管路進行焊接。

        9、焊接時應注意焊接操作前必須先放掉系統里的制冷劑(氟利昂);焊接過程中,要注意焊栓火焰不要烤到空調器其他部位;焊接時要注意被加熱部位的溫度,以免焊堵、焊化 管路;焊接制冷管路時要一氣呵成,并且在焊接前,要把所有焊接部位清理干凈,將管插接好,然后依次焊接;在焊接銅管和鋼管過程中,應隨時觀察加熱部位銅管顏色,當銅管表面光亮耀眼后,說明銅管的溫度已接近其熔點,應及時加焊條,避免把將銅管烤化。另外,焊接動作要快,否則容易損壞銅管。

        10、制冷劑的加注。

        ①目前進入維修期的空調器使用的制冷劑型號有多種,有的可以交叉替換,有的根本不能替換。加注制冷劑前應觀察空調器后背銘牌標注的制冷劑型號,如誤加注不同型號的制冷劑不僅會產生制冷差、噪聲大等故障,甚至會影響壓縮機的使用壽命。

        ②加制冷劑操作。如果需要在低壓側進行動態加制冷劑操作,使用復合式壓力表緩慢地進行,不允許把制冷劑瓶倒置,并盡可能保證加入系統的為氣體狀態制冷劑。分體機必須保證此過程中室內、室外機處于連通狀態。如果在系統完全無制冷劑的情況下加制冷劑必須先對系統抽真空,在保證真空度的前提下才可能充制冷劑。加制冷劑過程中同時觀察系統的壓力情況,如有異常應及時終止操作。

        11、連接管路后要檢漏。

        維修空調器時,若進行管路連接,必須要檢漏,以防止連接部位出現泄漏的現象,導致二次修理。

        12、在進行檢測制冷系統的壓力、運行溫度等參數時,需在室內、室外機連通狀態進行。

        連接壓力表檢測壓縮機排氣壓力時,應在機子靜態時接好壓力表,以防運行時連接造成高溫燙傷。當需用手觸摸壓縮機排氣口至冷凝器段管路的溫度時,應先用手指快速試探,以免造成燙傷。

        13、通電運轉。

        在單獨對分體機室外機組維修時,不得在高壓閥門或低壓閥門關閉的 情況下通電運行,避免壓力過高產生系統爆裂事故或壓縮機真空運轉產生爆炸事故。在對室外風扇系統進行檢査時,如果需要通電運轉,必須保證在空調器面板和風扇網罩安裝好的情況下進行。

        14、壓縮機檢查與拆卸。

        ①壓縮機的檢查。如果需要對壓縮機進行吸、排氣性能檢測,可單獨拆下壓縮機在空氣中通電運轉。嚴禁在封死壓縮機排氣口和吸氣口的情況下運行壓縮機,不允許利用壓縮機進行抽真空操作。

        ②在焊接部位拆卸壓縮機的吸氣管或排氣管時,應在通風良好處完全排出制冷劑氣體。

        RM新时代手机版-首页
        <object id="unfjp"><p id="unfjp"></p></object>
          <u id="unfjp"></u>
          1. <object id="unfjp"><p id="unfjp"></p></object>
              <u id="unfjp"></u>
              1. RM平台 新时代娱乐平台网址 RM新时代赚钱项目 RM新时代新项目-百度知道 rm新时代靠谱的平台 rm新时代靠谱的平台 RM新时代投资官网|首入球时间 RM新时代有限公司 RM新时代还出款吗 rm新时代是正规平台