2 回復
空調顯示f3表示排出管溫度異常。故障原因有:
1、由于四通換伺閥被卡死,室內風機不轉,長時間工作使壓縮機過載,過流保護器動作,系統進入了保護狀態。
2、室外機散熱不良。
3、缺少制冷劑或制冷系統泄露。
4、制冷管路堵塞。
空調f3通常是通信故障的意思。
1.出現空調f3的原因:電機故障,空調線路斷裂引起。空調內有異物或制冷管堵塞了,需要清除異物和清洗管道。電路板故障,需要送檢。
2.F3超負荷保護,也就是內部汽化器的凍結。之所以會這樣,是因為老鼠移了感應器的電線,尤其是在公共場合,比如餐廳。內機濾網堵塞的幾率超過50%。內風的機電能力降低,使內部風扇的速度降低。內部蒸發器背面太臟,造成蒸發器不能正常工作。感應器的電阻漂移。
3.F3的處理方法:打開電源:把電拔下來幾秒再打回,然后插回去,試一試。內外機信號線斷或漏電,更換室內外連接信號電線再試機。電路板壞,更換室內機電路主板。一般為CBD與模塊通訊故障F3代表室外機功率模塊故障、打開外機看看是不是有線松了,有的話接上后就好了。