      1. 5匹格力空調故障碼E6?

        互助社區分類: 空調5匹格力空調故障碼E6?

        5匹格力空調故障碼E6?

        3 回復
        那抹微笑°已成殤 回復于 2023-11-25 之前

        格力空調顯示E6是通訊故障,這時我們需要檢查室內外通訊信號線是否斷路或者短路,可以嘗試著使用地線暫時更換試機。如果關掉電源后重新通電,空調不再顯示E6,這就說明是信號線損壞了。

        如果是變頻空調,可以嘗試著更換室外機的變頻模塊、變頻主板來試機,如果還是不行那就更換室外風扇。

        巴扎嘿 回復于 2023-11-25 之前

        格力空調故障代碼E6的原因:

        1、室外機主板壞了。

        2、室內外通訊故障,主要檢查信號線是否短路或開路。

        3、室外機變頻模塊沖突、保護。

        解決辦法:

        1、更換內外機信號鏈接線

        2、如果故障依舊,請測量外機板信號端口的供電電壓,如果有3.0V-5V的電壓,說明通訊沒問題,故障應該出自變頻主板或者模塊上;

        3、如果測外機板信號端口的供電電壓為0V-1V左右,說明室內機控制電路板有異常,進行更換后再試?! ?/p>

        執晏又夏 回復于 2023-11-25 之前

        空調顯示E6:通訊故障。二、通信故障解決方法:

        1、檢查顯示板連接線線是否存在斷或者破損的情況,同時檢查顯示板連接線組插頭接頭是否良好,如存在問題,則進行對應更換或者調整;

        2、檢查電控主板或者顯示板板底電路元件焊接是否存在明顯的焊接質量問題,如存在則進行對應更換;