懷念純真時得一笑。 回復于 2023-11-25 之前

TCL空調一開就跳閘的原因與空調一啟動就跳總閘的全部解決方法

空調一開,家用斷路器跳閘,可能原因只有三種:漏電、過載、短路。我們一個一個的說。

一、漏電

(1)斷路器上都會有一行小字,寫著“合閘前請按下”,旁邊還有一個箭頭,指著一個按鈕▼

(2)如果跳閘后這個按鈕凸出來了,而且無法立刻合閘,需要先按下這個按鈕才行。那么跳閘原因就可以確定了:因為漏電?/p>

(3)如果是打開空調后才跳閘,證明是空調出現了漏電;如果不打開空調就跳閘,則是插座或墻壁里面的線路出現了漏電——這一點我們今天先不提,只說空調漏電。

(4)空調漏電是一個很常見的故障,特別是老款空調。最常見的漏電位置,是室外機側面的電線接線板上。檢查一下這里是否有進水,檢查一下接線是否完好,一般都能解決問題。如果不方便檢查(特別是高層住戶),或者檢查后沒有問題,就可以撥打空調廠家售后電話,讓專業人士上門維修。

二、過載

(1)斷路器為了保護線路,會設定一個最高電流值——電流越大,發熱量就越大。線路中的發熱量太大后,輕則燒毀電線,重則引起火災。所以必須利用斷路器,將線路中的電流限制在一定范圍內。

(2)但有些時候也會有一些誤動作,即線路中的電流并不是很大,斷路器卻做出了保護動作——跳閘。這就證明,斷路器的選型太小了。

(3)在斷路器的表面,會在最顯眼的位置標注出這個電流值來▼

(4)一般我們建議每個斷路器控制一臺空調,但多數時候都做不到,往往是一個斷路器控制兩三臺空調。當所有空調都開啟時,就有可能超過斷路器的額定值,引起跳閘。

這個時候我們可以有兩種做法:

1.更換更小功率的空調,或者不要同時開啟多臺空調,直接減小線路中的電流。

2.更換更大的斷路器,不過在更換時需要注意:支路斷路器的額定電流不能超過主開關的額定電流;2.5平方銅線的線路,斷路器不能超過25A。

三、短路

(1)線路短路的可能性非常小,特別是在使用過程中發生短路。一般空調短路,都是因為安裝錯誤——裝空調的時候,直接把電線接錯了,就有可能短路。

(2)短路跳閘的特點,是多級連跳:打開空調的瞬間跳閘,而且是多個斷路器同時跳閘,支路斷路器、主開關,甚至樓道里電表下面的開關,都一起跳閘。

(3)短路故障不常見,但是維修起來也比較簡單:

1.檢查接線位置,一定能明顯看到接線錯誤的地方。

2.或者說得再簡單點:誰給你裝的空調你就去找誰,讓他給你修好就行了。