2 回復
空調顯示E1可能是通訊故障。
空調顯示空調故障代碼E1說明壓縮機電流過大,壓縮機過熱、排氣溫度高、模塊保護,應檢查過載保護器有無斷開及壓縮機感溫包是否短路。出現E1時,首先檢查室內機的連接線是否有斷路。若室內機連接先正常,則可能是線路板損壞。首先確定空調是運行一段時間出現故障還是開機就出現故障,用以區分是系統故障還是電路故障。這時打開室內機殼觀察室內機電路板上的綠色指示燈是否閃亮,若閃亮則外板壞,不閃則內機板壞。這是因為室內機只有接收到外機發出的脈沖信號時綠燈才亮同時向室內機發出信號,室內外機進行通訊。維修所需費用要看具體哪部分元件損壞
美的變頻掛機代碼E1,應該是通訊故障,測S對地有20V左右擺動。估計故障在外機板,因外機離地3米多高無窗,只好拆板修理,接變頻檢測儀LNS檔測試外機板,同樣報通訊故障,通訊故障除了內,外機收發電路,通訊線外,CPU和其供電異常,內機無法收到外機信號也會報E1,測外機CPU供電電壓均正常,外機收發電路從光耦查到CPU查不出異常,接近CPU接收腳信號擺動幅度很大,外機板通電黃燈閃,估計CPU是在工作中,就這樣云里霧里又瞎查了一圈,沒結果。
最后判定是CPU內部收發部分問題,也就是說CPU掛了。因為當時有點忙,就擱了下來。
幾天后稍閑,又重新折騰起那個e1,在檢測通訊線路時看到“test”測試口。