1 回復
美的空調出現P0是:電控板故障代碼。需用變頻檢測儀對外機進行開機,一般是電源電壓過低! 空調電源有問題!
1.開機檢查室內機L、N有230V電源電壓輸出到室外, N、S之間有直流2-24V脈沖電壓,故判定故障在室外機。
2.通過試機第一次 壓縮機 運行3分鐘后室內機顯示P0 ,第二次壓縮機運行10分鐘后顯示P0,打開外機殼,發現電源指示燈亮,用萬用表測得模塊P、N端有300V直流電輸入,可以判定外 電路板 整流濾波電路是正常的。
3.關掉整機電源,待指示燈全部熄滅后,把壓縮機輸入U,V,W插件拔下,用萬用表二級管檔,測變頻IPM模塊,測量電控板上U(藍)、V(紅)、W(黑)相互之間的 電阻 ,測量UV、VU、UW、WU、VW、WV,正常情況下模塊6個組合電阻應在300KΩ-800KΩ之間,且阻值平衡。
若其中出現電阻小于100KΩ或大于3MΩ,或阻值不平衡(差值大于30KΩ),則模塊損壞。
4.用萬用表二級管檔測量壓縮機三相繞組的阻值及絕緣,阻值均為1.6Ω,無短路及開路現象。當測試壓縮機繞組對外殼的絕緣,偶然發現壓縮機繞組對外殼的阻值為零,存在短路現象,進一步檢查發現壓縮機連接線與外機銅管之間間隙過小。
壓縮機長期運行時,壓縮機線組與銅管發生摩擦,導致壓縮機連接線組絕緣受損,開機運行時繞組與地之發生間斷性短路,導致模塊電流過大,不定時出現P0模塊保護。