2 回復
1.檢測室內蒸發器環境溫度傳感器連接線組連接是否可靠及接錯線,如果有則更換或者換成正確的連接線方式
2.用0.25W的電阻10K阻值代替蒸發器傳感器,插上電源開機,目測顯示屏上E2故障代碼是否消除,如仍然存在則更換室內電控主板,如消除則更換室內蒸發器溫度傳感器則可。
3.可用萬用表直接測阻值,正常情況下是10K.此時注意的是如果空調出現開1個小時左右才報E2故障,則可能是蒸發器溫度傳感器阻值漂移,用萬用表根本查不出來。這時只能采取代換的方法。