1 回復
1.制冷劑不足:按規定補足制冷劑量。
2.制冷劑管道泄漏:使用檢漏儀查明制冷劑管道泄漏情況,維修后要有足夠的冷卻劑量。
3.室內機的空氣濾網被堵塞:清潔空氣濾網。
4.毛細管或干燥過濾器堵塞:更換毛細管或干式過濾器。
5.壓縮機性能差,制冷效率低:檢查壓縮機排氣壓力是否正常。如果壓縮機性能不佳,請更換相同的壓縮機。
6.冷凝器的表面積灰過厚,冷凝散熱效果差,導致壓縮機的排氣壓力和排氣溫度升高,冷卻能力下降:去除冷凝器的表面積灰。
7.制冷劑充注過量,將導致壓縮機的排氣壓力和排氣溫度過高,從而導致制冷能力下降:排出過量的制冷劑。