【空調接觸器常見故障和檢修方法說明】:
1.通電后接觸器不合應調大設定電流值,或更換合適的熱繼電器?! z查電磁線圈,用萬用表測員線圈兩端,如電阻為零為短路,如電阻無窮大則為斷路,均需更換。如觸點動作失靈或被其他部件卡住,則應仔細調整,消除障礙物。如銜鐵被卡住不能起落,也應及時拆下修理?! ?/p>
2.?dāng)嚯姾蠼佑|器不斷開 接觸器觸點粘連,應仔細檢查,排除粘連故障.修理或更換觸點;接觸器鐵心表面有油,應清理鐵心表面,使其平契,但不要過于光滑,防止造成延時釋放;接觸器機械部分被卡?。畱?yīng)排除卡住現象;復值彈簧的反作用力過小,應調整或更換彈簧?! ?/p>
3.運行中振動或噪聲過大 產生的原岡有許多,其個動、靜鐵心端面接觸不良時,要設法整修;觸頭氧化、不平、毛刺.要用細砂紙和挫刀進行整修;如觸點燒損,更換新的觸點,并耍檢查造成燒損的原因;彈簧反作用力過大造成的振功和噪聲,應更換合適的彈簧?! ?/p>
4.接觸器動作遲緩 當線圈電壓不足時,應調整線圈電壓動靜鐵心的間隙過大時,可將間隙調小?! ?/p>
5.常見故障 當鐵心吸合出現振動時,可調整線圈電壓使義正常上作;省短路環損壞時。應更換新的;由于操作次數頻繁,觸點變形造成接觸不良或接觸力不足時,應將僥壞的觸點用細砂紙磨平,調整或更換彈簧并重新調整觸點間隙。當負載電流過大,要找出過載原因并采取措施;當觸點有氧化物或嚴重僥損,造成接觸面縮小,接觸不良、用挫刀或砂紙銷修