前期工作
第一步,確認是否真的缺氟。
空調開機運行正常,制冷模式下,只有自然風,一點不涼快??照{(diào)外機高壓管制冷模式運行30分鐘后,雖然沒有結霜,但不熱也不涼,說明缺氟嚴重。如果有結霜,就是中度缺氟。
第二步,確認自己能不能操作。
空調外機一般都在窗戶外面,有的家在一樓,有的外機放在臺子上或露臺上,容易夠到,沒有太大危險。但有的是固定在墻上,需要佩戴安全繩才能夠得到,比較危險。所以,先確定自己能不能操作,不能操作就不要走下一步流程,一定要找專業維修師傅。
第三步,確定空調是定頻還是變頻,以及空調的制冷劑注入量。
在空調外機上有一個銘牌,上面有一行叫“制冷劑名稱及注入量”,R22是定頻,后面的數字是注入量。
如果是R410A,就是變頻空調。假如外機沒有銘牌,可以看產品說明書,或根據室內機銘牌上的型號,到網上查詢。
加氟流程
1、將兩根加氟管與外機、加氟表、制冷劑連接
打開空調,制冷模式下溫度調到最低,風速調到最高,讓它運行3、5分鐘。注意:加氟要開著空調加。在這幾分鐘內,做以下準備:將兩根加氟管與外機、加氟表、制冷劑連。注意:加氟管有的是一紅一藍,有的是一紅一黃,還有的是兩個都透明,顏色不重要,重要的是分清直頭、彎頭,還有帶頂針的那一頭。
具體接法如下:
加氟表:加氟表可以看作是十字形,將表朝上,它下面的那個接口是接空調外機的,左面的接口是接制冷劑的。豎接空調,橫接制冷劑。
加氟管:兩根加氟管,一頭是直的,一頭是彎的,直的金屬頭短,彎的金屬頭長一些。其中一根彎的那頭,里面有頂針,能看出來。將帶頂針的紅管,直的一頭連接到加氟表,彎的那頭一會兒要連接到空調外機加注口。
在空調外機側面,緊挨著細的高壓管,有個比較粗的管子,它下面的螺母能擰下來,那里就是加注口。從下圖可以看出來,粗管比細管多一個接口,有封堵帽。
將藍色管子直的那頭,和加氟表側面連接。
把開瓶器安在制冷劑瓶口上,一直往下擰,你會聽到漏氣的聲音,說明瓶口已經擰開,然后接著往下擰它就不漏氣了,說明瓶口已經關閉。把藍色管子彎的那一頭,連接在開瓶器上。也可以先把管子和開瓶器接好,再往制冷劑瓶上裝開瓶器。
注意:加氟表和制冷劑的閥門,在沒有正式加氟前,都處于關閉狀態。
2、將定頻空調排氣
將空調外機粗管下面的螺母擰開,把紅色加氟管帶有頂針的那頭和它接起來。
再把開瓶器、加氟表的閥門打開(開始時可以先少開一點)。加氟表和藍色管子接口那里,擰松一點,大約過2、3秒再擰緊,排空藍色管子里的空氣。
接著把空調外機加注口那里的接頭處擰松一點,同樣過2、3秒后再擰緊,把紅色管子里的空氣排掉,定頻一般要排氣,也有不排的,不排的主要是空調比較老舊,用壞后直接換新。
3、加氟過程
加氟時,大罐制冷劑瓶子要倒著放,家用小瓶裝可以正著放,也可以倒著放。瓶子里有液態也有氣態,兩種都要,所以倒著加更充分。如果是透明加氟管,可以很明顯看到制冷劑在流動。一瓶加完后,關閉開瓶器閥門,換制冷劑,用同樣的方式操作,繼續加注。
定頻一般加到4.5-5個壓力,看加氟表的最外圈數字,達到這個數字就差不多了。
4、收尾工作
最后就是收尾工作,把加氟表和制冷劑閥門關閉,接著把空調外機加注口的管子擰下來,把堵帽擰回去就可以了,記得速度要快一些,否則管子里的制冷劑,容易把手指凍傷,沒經驗的最好戴上手套擰。最后加氟成功,可以明顯感受到室內機有冷氣吹出。
注意事項
變頻空調要抽真空才能加氟利昂,如果自己操作要再買設備,不值得,所以一般找維修師傅加氟。如果制冷劑已經漏光,可以定量加氟,按照空調設定的加注量,用秤按照標準加注量加氟,制冷劑種類和加注量在外機上都有標明,可以自己查看下。加氟加滿之后氟瓶是會有提示的,提示成功了,就可以了。記得空調在加氟的過程中一定要保持制冷狀態。