2 回復
空調顯示e3表示系統低壓保護,可以檢查一下系統是不是漏氟或者是膨脹閥有堵塞的情況,或者是電磁閥的故障。
主板或者是顯示板故障,室內外機連接線或者是插頭接觸不良,也會導致空調顯示e3故障,還要檢查一下空調過濾器,有沒有出現堵塞
E3的意思壓縮機低壓保護。原因以及解決方法:
1,確定環境溫度是否太低。
2,判斷是控制故障還是系統故障,可先把主控板上的LPP插頭和主板上的零線N短接起來,如果室內機運行正常,可確定室內機主板或顯示板沒問題,故障出現在室內、外機連接線、插接頭或室外機低壓開關上。