1 回復
最嚴格的R410a加注是采用定量加氟方案。
變頻空調加氟方法一:定壓加氟
將空調開啟運轉,用加氟管將外機接口(有兩根銅管,加液需要接粗管的接口)、壓力表與制冷劑鋼瓶鏈接好。打開制冷劑鋼瓶閥門與壓力表的三通閥門,開始加氟,加注一段時間(時間自己控制,不同的空調加注時間不同),關上鋼瓶閥門,查看壓力表讀數(讀數會慢慢回落最后靜止,夏天一般需要加到0.8MPa ,冬季在0.6MPa左右),加氟完成。
變頻空調加氟方法二:定量加氟