先確定好空調室內機原來用的電容器的容量規格,然后購買到容量規格大小一樣的電容器。
打開空調面板,找到空調室內機主電氣控制集中的部位打開防護蓋板,一般就能看到電容器的位置了。
按照電容器原來的接線方法接好新購買的同規格電容器即可。
空調換電容:
1:使用電烙鐵拆除電容。
2:裝上新的電容。
3:重新使用。
判斷電容器的好壞:法一:最直接最簡單的方法:用220V交流電直接接上,可以先接一極,用另一條電源線碰觸另一電容腳。如果在碰觸時有明顯的不大的火花,就可以肯定此電容有充電,也就是說此電容沒壞。
方法二:指針式萬用表,也可以用數字表的測電容檔。 如果用指針式萬用表,一般用R×1K檔,將表筆分別接上電容的兩極。這時萬用表指針將擺動,然后慢慢恢復到零位或零位附近。這樣的電容器是好的。電容器的容量越大,充電時間越長,指針向00方向擺動得也越慢。如果接上后,指針不動顯示的阻值很少并不動,可以肯定是壞。
方法三:數字萬用表檢測 用數字萬用表檢查,將數字萬用表撥到合適的電阻檔,紅表筆和黑表筆分別接觸被測電容器的兩極。這時,顯示值將從000開始逐漸增加,直到顯示溢符號“1”。如果始終顯示000,說明電容器內部短路。如果始終顯示溢出,可能是電容器內部極間開路,也可能是選擇的電阻檔不合適。
為了能從顯示屏上看到電容器的充電過程,對不同容量的電容器應選擇不同的電阻檔位。選擇電阻檔的原則是:電容器較大時,應選用低阻檔;電容器容量較小時,應選用高阻檔。如果用低阻檔檢查小容量電容器,由于充電時間很短,會一直顯示溢出,看不到變化過程,從而很容易誤判為電容器已開路。如果用高阻檔檢查大容量電容器,由于充電過程很緩慢,測量時間需要較和長。對于0.1~1000uF以上的電容器可按下表選擇電阻檔(表中的充電時間指顯示檔從000變化到溢出所需的時間)。
測量電容器時對電阻檔的選擇,電阻檔(Ω)被測電容器范圍(uF)充電時間(S20M0.1~12~122M1~102~18200K10~1003~2020K100~10003~132K>1000>3電容器擊穿或開路后,不能修理,只能更換同型號的新電容器。為便于修理時選用,下表列出電容器的容量與壓縮機電動機輸出功率的選配,供參考。電容器容量與壓縮機電動機輸出功率的選配壓縮機電動機輸出功率(W)0.2、0.4、0.75、1.0、1.5、2.0、2.2、3.0、3.7、4.0、5.0; 電容器容量(uF)15、20、30、30、40、50、50、50、75、75、100。