1 回復
方法是
1)通訊故障
a .現象:見“報警顯示”。
b .檢測:用萬用表交流電壓250v檔測試,在零線(白線)與信號線間如果電壓來回變化,且室內機通訊指示燈持續(xù)閃爍,則表明通訊正常,否則故障。
c .解決方法:
檢查通訊線是否接觸良好;電源線是否接
觸良好;零線、火線是否反相。
檢查電路板是否損壞。
如果室內機通訊指示燈“閃”、“亮”循環(huán),表示室外基板壞。
如果室內機通訊指示燈常亮,表示室內基板壞。
(2)傳感器(熱敏電阻)故障 a .現象:見“報警顯示”。
A
b .檢查:
傳感器是否有脫、短、斷線現象。對照阻值表看傳感器阻值是否準確。電腦板上傳感器電路壞。
c .解決方法:換傳感受器或電腦板。
(3)功率模塊故障檢測
a .現象:不開機, ptc 發(fā)熱,或出現故障顯示。
b .檢查:
用萬用表二極管檔測量“”極(對應紅表筆)與“ u 、 v 、 w ”極間(或“ u 、 V 、 w ”與“+”極間)正向電阻大約為380w且其反向不導通,否則功率模塊故障。
用萬用表交流電壓檔測量其任意兩相間電壓在0v到16v之間并且相等,否則功率模塊
壞。
檢查功率模塊與室外基板連線是否接觸不良。
c .解決方法:更換功率模塊。
d .功率模塊濾波后的直流電變成頻率可變的驅動直流壓縮機的三相電,其任意兩相同的電壓為0v到160v之間并且相等。