如果能把室內機整個拆下來更換,則首先把系統管路內冷媒回收到室外機管路中去再拆管拆線。
如果不把室內機拆下來,就需要在掛裝的狀態下把面板、外圍結構件、接水盤、貫流風輪、電機都拆掉,更換好輔助電加熱器后再把所有拆下的部件依次安裝回去。如果沒有經驗建議請專業人士進行更換。
①原電路板損壞后,如果不能修理,在購買不到原配主板,改用通用板是常見的方法,通用板適用于各品牌空調器。
②連接室內風機引線,如果將引線接錯,室內風機會出現運行無力、不運行、運行電流大等故障,試機時要注意風速是否正常。
如果將引線接錯短路試機,也只會將通用板相關聯電路銅箔燒斷,用鉻鐵引線焊接即可,一般情況下不會損壞電路板。
③通用板室內機風速為3擋,如室內.風機為2擋轉速,可將通用板低風與中風輸出端短接,接至風機低風端引線,主板高風輸出端接風機高風端,保證風速變換時風機不會停止運行。
④通用板室外機風速供電為1擋,如果室外風機為2擋轉速,低風端不用并做好絕緣,室外風機高風檔接入電路板室外風機控制端。
⑤如果空調器帶有輔助電加熱功能,由于工作時電流較大,原機一般配有外置交流接觸器或者大功率繼,更換時不要拆除,將通風板輔助電加熱控制輸出端接至交流接觸器或大功率繼電器線圈控制端,由通用板間接控制輔助電加熱,防止通用板燒壞,同樣,室外機壓縮機控制是一樣道理。
⑥早期空調器溫度控制采用電壓比較型電路,如為環溫傳感器損壞時,可直接短路或開路試機,能將空調器開啟應急使用?,F(xiàn)在空調器采用CPU主板檢測,如果將傳感器短路或開終,CPU檢測后將停機保護。