1.可能是掛壁式內機安裝不水平,左低右高導致的,對此我們需要重新水平調整固定墻板角度。
2.如果是從高低壓閥滴出屬于凝露水滴,或者是制熱化霜時漏水,都屬于正?,F象。
3.當室內蒸發器結冰,也會化霜造成漏水,這種情況要么就是系統缺氟利昂,需要添加;要么就是需要清洗風道系統;或者是風速不正常,需要將風速調整下。
4.可能是外機連接管的保溫性能差,產生了凝露水;或者是系統制冷劑過多,導致貯液罐結霜漏水。
5.如果是水管堵塞,建議更換水管。
6.室內機連接管出墻孔內地外高也會造成冷凝水不能流出而滴到室外,這時候我們只需調整穿墻孔的角度,達到內高外低,冷凝水就能順利流出了。
7.檢查室外排水管是否有移動扭曲成S形或U形的現象,因為掛機的接水槽都是負壓的,排水管只能順著下水,排水管的不平整、纏繞都會導致內機漏水。8.室內機積水盤與排水管連接有問題、或是積水盤破裂。
9.當含有較多水汽的空氣進入空調,冷凝形成水珠沿排水管滴下,這其實是一種正?,F象。
對此我們需要做一個比外機底殼略大的接水盤,裝在外機下面,連一根水管流向下水道。
還有一個簡易有效的小方法,在雨篷上墊一塊海綿。這樣空調水滴到雨篷上就不會聽到噪音了。
空調外機銅管處滴水是正常,一般是低壓回氣管內有蒸發器回流氣體??照{外機的銅管的拆卸方法:
1、打開空調制冷,溫度調到最低(為的是防止空調溫度到達停止工作)。
2、等待運轉5到10分鐘,壓縮機運轉一切正常后關閉高壓閥。
3、等1-2分鐘管壁上面結水珠時關閉低壓閥門(粗的),同時關閉空調,拔下220V電源插頭。
原因分析:
送風系統
如過濾網臟堵,潮濕環境下使用低風檔,風量如果偏小,內機蒸發溫度降低, 蒸發器 結霜甚至結冰,時間一長導致漏水。
排水系統
主要包括內機前后導 水槽 、排 水管 、管道包扎、排水泵故障等,當空調使用長時間后,導水槽、排水管都可能被臟物堵塞漏水,導水槽等因注塑原因有裂縫、連接管接頭處包括不好,排水管安裝時被壓扁都會引起漏水。
系統缺氟、蒸發器半堵
系統嚴重缺氟的情況下,冷媒在進入蒸發器時很快在靠近輸入管的2-3根長U管中氣化,所以蒸發器靠近輸入管的2-3根長U管翅片溫度較低,而其他長U管翅片溫度接近室溫,故靠近輸入管的2-3根長U管翅片上會凝結大量凝結水,時間長還會結冰。在蒸發器半堵的情況下,雪種流量較大的長U管翅片溫度偏低而雪種流量較小的長U管翅片溫度較高,致使兩個流路間溫差較大,而使雪種流量較大的長U管翅片凝結大量冷凝水,并隨風吹出,另因冷熱空氣在風道內交匯,水蒸氣在風道內凝結,最后導致漏水。
安裝問題導致漏水
主要集中在新裝機上,或是冬季安裝的空調,因安裝不水平或排水管、連接管接頭未包扎好。
解決辦法一:
把過濾網清洗干凈,安裝好,并向用戶交待注意定期清洗保養。過濾網臟、堵引起漏水現象較多,通過維修后,應向用戶介紹空調的保養方法,定期清洗過濾網,另外蒸發器結霜和系統少氟結霜容易混淆,系統少氟結霜只會在蒸發器上局部結霜,一般在蒸發器的進液端,而過濾網臟堵結霜會連系統的回氣管(低壓管)都會出現,在處理時就判斷正確。
解決辦法二:
把低風檔轉換成高風檔或(自動檔),設定到24度,不再出現凝露。以上的故障實為物理因素造成,解釋即可。吹出”水霧氣”(霧水),在”梅雨”季節發生較多,另在南方多雨、氣壓低、濕度高的情況下更容易出現此故障。所以處理此類問題時,首先檢查蒸發器是否臟,風輪葉片是否有灰塵,排除之后可設定高風檔,溫度盡量設高點。