空調化霜燈亮了表示的直接原因是蒸發器冷熱交換太差,蒸發器有結霜的情況。這只有兩種原因選成,其一是進出風風量不夠,是由于送風風機轉速不夠,或是過濾網太臟阻礙了進風量造成。
其二是蒸發器冷熱不能正常交換造成,主要是散熱片太臟而造成冷熱交換率太紙造成，兩者皆為臟應多做清潔。
空調是大家都很熟悉的家電,空調在一些季節開機時除霜燈會亮起,空調在制熱時蒸發器的表面溫度會下降,有時甚至昚霜,空調的自動除霜裝置這時候就會發揮作用,當除霜燈亮起時,就說明開始除霜了。下面就來了解一下空調除霜燈亮的一些情況。
空調除霜燈亮—空調的化霜進入狀態
第一種進入條件:
1、當進入制熱模式或者除霜模式大概5分鐘后,根據外機盤管溫度和室內溫度的最大差值,來判斷,判斷時間為3分鐘。
2、當內盤管溫度和室內溫度的差值減小5度以上并且持續3分鐘以上,
3、保證壓縮機積累工作時間超過45分鐘,
4、室內盤管溫度小于48度,
同時滿足這4個則開始進入花霜。
第二種條件:壓縮機累計運行時間超過45分鐘,并且連續運行超過20分鐘盤管溫度小于室內溫度16度5分鐘則進入化霜狀態。
第三種種條件:壓縮機累計運轉超過3小時連續運轉超過20分鐘盤管溫度小于室內溫度16度5分鐘則進入化霜狀態。
第四種種條件:外風機進入過載保護且外風機停轉,在外風機下次啟動連續運轉時間大于10分鐘,還要保證壓縮機累計運行時間超過45分鐘或連續轉20分鐘室內盤管溫度小于48度則進入化霜狀態。
第五種種條件:外風機停轉兩小時還沒有進入化霜,則強行進入化霜。
空調除霜燈亮—空調退出化霜狀態的條件
1、除霜時間大于9分鐘。
2、除霜進行了4分鐘后,內盤管的溫度大于0度,并且在10秒鐘內內盤管溫度上升大于兩度。
3、除霜進行5分鐘后,內盤管溫度大于或等于5度。4rX萬貫書生小家電
4、電流互感器檢測到電流過大(相對于柜機)。4rX萬貫書生小家電
滿足以上任意一個條件則自動退出化霜狀態。
空調除霜燈亮—空調進入和退出化霜過程
1、進入化霜,立即關閉內風機、壓縮機、外風機,55秒關閉四通閥,60秒開啟壓縮機。
2、退出化霜。關閉壓縮機、開啟外風機,55秒開四通閥。
以上就是空調除霜燈亮的情況結霜了,空調自動除霜裝置,可以很快除霜,讓室溫盡快的上升,但是當除霜燈亮起時,化霜開始,這時候室內溫度是不會升高的,大家暫時不要著急,稍后當除霜結束,溫度就會上升。這就是空調除霜的過程介紹了。