      1. 空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        互助社區分類: 空調空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        2 回復
        淡抹"煙熏妝ゝ 回復于 2024-05-08 之前

        吊頂式空調具有占地面積小、質量好、性價比高等特點,因此,越來越多的家庭選擇裝吊頂空調了,而它的具體維修保養方法如下:

        1、在吊頂空調正常使用前,應清理其管道內的一切雜物,檢查供電是否正常,排水系統是否有用,安全裝置是否存在隱患。

        2、吊頂空調啟動前,應該先稍開風閥,以避免電流過大,燒壞電機。

        3、要每6個月或者12個月,更換皮帶,初效過濾器要常用肥皂水沖洗。

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        國民傲嬌女 回復于 2024-05-08 之前

        本文參照某知名品牌課件,選擇具有普遍性問題匯總如下?/p>

        1.18.5KW電機能否采用星形接法運行?有工地采用星形接法時運行電流為24A,是否會燒電機?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?三角形接法與星形接法如下:

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?2.雙速電機如何接線?可以用星三角起動柜來進行高低速的轉換嗎?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?3.變頻電機如何接線?尤其熱保護接到哪里?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        主電機接線:接入變頻器的輸出端;

        散熱電機接線:接入工頻電源,不允許接入變頻電源;

        PTC熱保護接線:接入變頻器上電機熱保護模擬輸入端;

        如果變頻器沒有此輸入端,則需要用直流電壓且<30伏來單獨控制,不能用交流的220伏來控制。

        需分別注意主電機和散熱風扇的旋轉方向;在散熱軸流風扇正常運行時才能給主電機供電。

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        4.直聯驅動的機組運行在50Hz時,風量過小或風量過大,如何處理?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        直聯驅動因風機轉速與電機轉速相等,在設計時盡可能選擇接近風機轉速的電機的極數;

        當風機轉速與電機額定轉速不一致時需將電機升頻或降頻運轉;

        在降頻時,當頻率低于50Hz較大時,選擇升頻運轉。

        調試時,需先計算好設計時的運轉頻率,同時控制電機運行在額定電流值之下。

        計算方法:風機轉速/電機轉速*50Hz,上圖中:1171/1485*50=39.4Hz。

        5.防爆電機工廠所配接線盒出廠時未安裝好,僅將配件發貨到現場,為何工廠不裝?如何處理?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?工廠提供的普通接線盒和線纜不能用于防爆場合;

        出廠時生產線僅將接線盒和線纜作為附件發放而不安裝到機組上;

        選用防爆電機時建議下單時不訂接線盒,同時向客戶說明情況,可讓安裝公司在面板上開孔并直接接線到防爆電機接線盒內;

        已配接線盒的也建議不要安裝,由安裝公司直接接線到防爆電機接線盒內。

        6.空氣處理機組的排氣堵頭不方便整個水系統的排氣,如何解釋?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?排氣堵頭僅用于盤管的排氣,不能用作整個水系統的排氣;

        在水系統中所有可能積聚空氣的“氣囊”頂點(如在每個樓層的最高點),均應設置自動放氣閥或手動排氣閥;

        在連接放氣閥時,應將局部管道的直徑加大。

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?7.進入冬季前,把排水堵頭完全打開讓水流出,為何仍會發生盤管凍壞的現象?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        當溫度下降到結冰溫度時,需排掉盤管中不用的水,否則可能會使盤管凍裂;

        排水時需同時打開排氣和排水堵頭,讓水從排水堵頭中流出;

        但在盤管中仍會有殘留的冷凍水,需卸掉排氣堵頭并通入壓縮空氣,使盤管中殘留的水徹底排出;

        同時需關緊進出水管路上的閥門,避免水仍從管路中流入;

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        8.盤管質量太差,靠近匯總管處多根銅管有漏點,下面圖片如何分析和解釋?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        連接盤管時很多安裝工按照以往水管連接的經驗僅用一把管鉗;

        僅用一把管鉗會使匯總管處承受很大的力;

        該力最終會使作用在最薄弱的匯總管與銅管連接處變形;

        同樣,當水管位置不一致而敲打或強扭匯總管時,也會使最薄弱的連接處變形而損壞盤管。

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        9.雨水會從機組頂部漏入箱體內?如何處理?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?頂板比四周的鍥板和I型件低,有水則會積聚;

        積聚的水最終總會從面板與I型件、支撐柱處滲透進入機組內部,用于密封的海棉條最終會浸水而失效;

        建議安裝在室內,如需安裝在室外必須安裝防雨棚;貨到工地保管時也需保存在室內。

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?10.機組表面凝露問題原因何在?如何處理?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?原因:表面溫度低于露點溫度,存在漏風。

        表面溫度低原因:框架選擇;送風溫度低、進水溫度低、風量?。ㄒ饻夭畲螅?/p>

        露點溫度高原因:機房高溫高濕

        位置:鋁合金框架及邊角上、檢修門、面板與面板間I型件處

        解決方案:

        在選型時考慮機房露點溫度選擇不同的機組類型,尤其考慮選擇更低漏風率、更好冷橋系數的空氣處理機組

        對漏風處采用硅膠或海棉條進行密封處理;

        在允許范圍內盡可能提高出風溫度;

        改善機房環境。

        11.停機時很多水從機組內流出來,是何原因?如何處理?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?可能原因一:過濾器臟,尤其新風機組。

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?可能原因二:存水彎未做或做得不好。

        裝機前須考慮存水彎深度的要求而設計適當?shù)幕A(chǔ)高度;

        各個不同的存水彎承受的靜壓不同,需分別計算存水彎深度;

        首次開機運轉前需將凝結水管路灌水,以避免外界空氣吸入;

        存水彎的形狀必須是U形彎頭,不可使用其他形狀的彎頭如V字形。

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        可能原因三:飛水

        盤管臟引起翅片間水橋產生;

        盤管迎面風速過大,往往風量過大引起;

        進風工況發生改變,尤其當空氣潮濕時;

        結果導致盤管下游功能段內積水。

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        12.風量問題(過大或過?。┦窃O(shè)備問題嗎?如何解釋?

        當風機轉速一定時,風機的工作點沿著該轉速下的風機性能曲線移動。

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?需要驗證風機轉速,計算或測量風機轉速,并與布局圖中數據對比是否一致:

        風機轉速×風機帶輪節圓直徑=電機轉速×電機帶輪節圓直徑

        電機轉速n=60×電源頻率×(1-轉差率)÷極對數;轉差率=0.02~0.06。

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?有條件的話可驗證風機選型是否正確?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        13.風量過?。ū憩F(xiàn)為吹不出風、冷量不足)如何處理?

        解決方法:提高風機轉速,需考慮:風機極限轉速和電機功率。

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?

        14.風量過大(表現為噪聲大、電流大、燒電機)如何處理?

        解決方法:降低轉速

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?15.有哪些部件需要經常維護,都要做些什么?

        空調吊頂式應該如何管理和維護保養?1)風機:

        A 葉輪、蝸殼及支架固定螺栓是否松動;

        B 軸承溫度是否正常(不超過70度);

        C 連續運轉的設備,每月應加油(潤滑脂)一次。

        2)電機:

        A 運行電流、溫升是否正常;

        B 軸承溫度是否正常;

        C 扇葉、護罩、底角螺栓是否牢固;

        D 全密封軸承每年應加油一次,其它軸承應每三月加油一次;

        E 停用一段時間后再啟動,應檢查絕緣情況。

        3)軟連接帆布有否破損、固定螺絲是否松動。

        4)減震器固定螺栓是否松動、彈性能否恢復。

        5)皮帶、皮帶輪是否松動,對其進行調整或更換。

        6)過濾器是否需要清洗或更換。

        7)隔板、消音器、支柱等是否完好,有無變形。

        8)風閥開度是否合適、固定螺絲是否松動。

        9)冷凝水排水是否順暢。

        10)電動機的維護及檢修:

        a.日常檢查:

        電動機在日常使用中,應該常保持清潔,電機進風口不應堵塞,以免減少進風量,影響冷卻效果,電氣接觸上應保持清潔與接觸良好。

        b.運轉檢查:

        電動機運轉中,應經常注意負荷電流是否符合銘牌規定,電動機溫升是否符合技術條件,軸承有否漏油發熱。