空調漏氟原因:
1、喇叭口邊沿重疊;
2、擴口前切割連接管出現偏斜;
3、連接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均勻;
4、喇叭口制作尺寸過小或過大;
5、內壁有切屑、毛刺;
6、喇叭口有裂口;
7、喇叭口內壁劃傷。空調漏氟維修措施:嚴格按照擴口工藝的要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周邊均勻;連接管需平直,嚴禁選用未整理的彎曲不平連接管進行擴制喇叭口。
漏氟要檢漏的處理好漏點就不會漏,這種情況要么是配管漏了要么是外機漏了,維修前只能靠哪里有大量油跡來判斷大致的漏點,或管道有打死彎的地方。另外鋁管3-4年銅鋁接頭的地方一般會漏。這是正常的腐蝕現象,只能換管。 空調漏氟的原因有很多,主要的故障原因和解決方法如下: 一、喇叭口制作不良造成的漏氟:應該嚴格按照擴口工藝要求制作喇叭口,使喇叭口的表面光滑、周邊均勻,避免擠出過小喇叭口而造成密封面過小、連接管平直,不應選用未整理的彎曲不平連接管進行擴制喇叭口; 二、室內外連接管接頭處未涂冷凍油:將冷凍油均勻涂在連接管內外接頭處; 三、喇叭口與截止閥面或內機蒸發器接頭處連接前未固定正中,因偏移過大而造成緊固不均勻:用手首先將喇叭口固定在接頭正中位置,并緊固固定螺帽,保證固定到位; 四、連接管室外側未采取固定措施而使喇叭口固定松動:重新修復喇叭口,將連接管固定牢固; 五、室內外連接管路固好后進行包扎整理或調整管路走向位置,而造成喇叭口固定松動:重新修復喇叭口并進行緊固; 六、整機制冷系統有漏點:仔細檢查管路有油污處或通過工具對有焊接點的部位進行檢漏,檢測過程中要對制冷系統充氮或充氟,通過全面檢漏,依次查出漏點。