1 回復
可能原因:
1、模塊內部外機主板與變頻風機驅動板之間的通訊線未正確連接
2、變頻風機驅動板異常
3、主板異常
4、濾波板供電異常
故障排查解決:
當機組報“C3”主控與變頻風機驅動通訊故障時;
首先:檢查外機主板與變頻風機驅動板之間的通訊線是否連接正確?如果沒有接好,請重新插好,尤其注意更換完外機主板,不要插錯插件,不要漏插風機驅動板通訊線。如果漏插,也會報C3故障。
其次:檢查外機風機驅動板是否正常?如果不正常,請更換新的同型號風機驅動板。
最后:如果驅動板是好的,那么主控板可能有異常,請代換一個主板試試。
如果C2和C3兩個故障代碼同時出現,一定要檢查是否新更換主板?更換或者拆過主板,有沒有漏插主板到壓縮機驅動板之間通訊線?
如果通訊線連接完后,也排出了通訊干擾,請檢查電源濾波板輸出電壓是否異常,電壓異常,請更換室外機濾波板既可以解決問題。