回答如下:C4是LG空調的故障代碼之一,通常表示室內風機電機故障。當空調顯示C4時,建議您采取以下步驟:
1. 關閉空調電源,等待5分鐘后再重新啟動,看是否可以解決問題。
2. 如果問題仍然存在,可能需要聯系LG售后服務中心或專業的空調維修人員進行檢修和維修。
3. 在等待維修期間,您可以嘗試清潔空調的濾網和排水管,確保它們沒有堵塞或積聚太多的灰塵和污垢。
請注意,以上建議僅供參考。對于具體的故障問題,最好咨詢專業的空調維修人員以獲得準確的解決方案。
lg的空調顯示c4不修后果是:提示c4故障代碼,空調出現不工作或者異常。
故障原因:四次電流保護,變頻掛機顯示C4表示:溫度保險絲斷開保護或者主控與顯示通信故障。
解決方法:電壓低。如果空調在一個低于額定電壓范圍的電壓下工作,空調會(huì )出現電流保護顯示C4故障。解決方法:可以安裝一個穩壓器
LG空調C4是室外管路溫度傳感器故障:初步分析故障部位在電源部分。該空調器的過、欠壓保護電路主要由IC1a四電壓比較器組成,ICla、IClb對交流6,3V電壓取樣。
當C4兩端電壓等于ICI第⑦腳電壓且高于第⑧腳電壓時。第①腳卻輸出高電平,BGl皆通,繼電器吸合,溫度控制電路中的常閉觸點J1斷開,使該電路中的BG2和BG3截止,溫度控制電路停止工作,過、欠壓指示燈亮。
經測量電源電壓正常,因此判斷延時電路異常。
經檢查發現由R7和C4組成延時電路中,C4嚴重漏電,拆下檢測已失效,造成過、欠壓保護誤動作,更換C4后重新試機,故障排除。建議請專業人員處理。