      1. 空調壓縮機低壓報警是什么原因?

        互助社區分類: 空調空調壓縮機低壓報警是什么原因?

        空調壓縮機低壓報警是什么原因?

        2 回復
        哈利波異常大 回復于 2024-07-03 之前

        1、空調低壓保護設定值不正確。解決這個問題的方法:正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右。

        2、空調充氟的量不夠。解決這個問題的方法:如果的確是缺氟時,應向空調系統補充氟利昂制冷劑。

        3、空調空氣過濾網太臟。解決這個問題的方法:清理過濾網上的異物,即可解除報警。

        拽萌少女 回復于 2024-07-03 之前

         數據中心機房里面的空調低壓報警是我們?cè)谌粘>S護中經常碰到的問題。尤其是在冬季和刮風的季節中經常遇到。總結起來主要有以下幾個原因:

          

          1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。      2、機房專用空調充氟的量不夠。冬天氣溫低時,可能發生類似情況。如果查明原因的確是缺氟時,應向系統補充氟利昂制冷劑。     3、恒溫恒濕精密空調空氣過濾網太臟。過濾網太臟不及時更換,易產生低壓告警。更換時注意應按照箭頭指示碼放,不能裝反了。      4、機房專用恒溫恒濕精密空調膨脹閥故障。熱力膨脹閥失靈或開啟度小,引起供液不足;造成低壓告警。應加大熱力膨脹閥的開啟度或者更換膨脹閥。      5、機房專用恒溫恒濕精密空調系統中有泄漏。用氮氣進行試壓檢漏,充氣壓力應≥1.4mpa,并且要從系統的高、低壓部分同時允入氮?,直至平衡為止。系統充入氮氣后，?4h保壓的時間內應無泄漏。如24h內氣溫變化較大,由于氣體的熱脹冷縮特性,壓力會有微小變化,應屬正常;如果壓力變化值超標,那么應檢查漏點,主要查以下幾處:      (1)與機房專用恒溫恒濕精密空調壓縮機相連螺母處;  

         ?。?)與室外機相連的單向閥處;  

         ?。?)室外機與壓力開關連接處;  

         ?。?)儲液罐上的單向閥處;   

          (5)管道和盤管等處。

          

          數據中心機房專用恒溫恒濕精密空調試壓檢漏完成后,放掉系統內的氮?,用雙連壓力表連接吸排氣閥門,打開真空泵及吸排氣閥門抽真空,時間不少于90min,直至系統真空度無限接近760mmhg。

          

          機房專用恒溫恒濕精密空調抽真空結束后,靜態從排氣閥處(高壓端)直接注入氟利昂液體,觀察低壓表,使之上升至6~7kg/cra2處,關閉排氣閥,開機從吸氣閥處(低壓端)補充氟利昂氣體,直至視液鏡內氣泡剛剛消除時停止充注。這時雙連表的低壓指示應在0.4~0.5mpa,高壓表的指示應為1.5~1.8mpa。

          

          若機房專用恒溫恒濕精密空調高壓高而低壓低,則為管道堵塞。堵塞處管道前后有明顯的溫差,甚至結霜??赡馨l(fā)生堵塞的地方及處理方法如下:

          

          一、發生堵塞的地方在液鏡上方的電磁閥處。首先判斷在機房專用恒溫恒濕精密空調壓縮機開啟時是否有24v電送到電磁閥處。檢查方法為:卸掉電磁閥頂端螺釘,測量其接線柱對應插頭有無24v,如果沒有,則為控制線路故障,反之則為電磁閥損壞,需更換電磁閥。

          

          二、機房專用恒溫恒濕精密空調發生堵塞的地方在干燥過濾器。關閉空調電源(此時制冷電磁閥為關閉狀態),將儲液罐處三通閥順閥桿方向順時針旋到底(閥桿旋進去),此時儲液罐與管道不通,旋開干燥過濾器連接螺母,更換干燥過濾器。

          

          三、機房專用恒溫恒濕精密空調管道內堵,尤其是管道焊接處有堵焊。焊接處前后有溫差,管道前后的壓力差別很大,此時需重新焊管,重新抽真空,充氟。

          

          四、以上3種情況均正常的前提下,可判斷為機房專用恒溫恒濕精密空調膨脹閥堵,維修:

          

          1.機房專用恒溫恒濕精密空調冰堵,用熱毛巾敷之,則低壓端壓力回升,需放氟,重新抽真空,再加氟,最好更換干燥過濾器。  

          2.機房專用恒溫恒濕精密空調臟堵,需更換膨脹閥。   

          3.保護器失靈造成控制精度不夠。修理、更換低壓壓力控制器。  

          4.低壓延時繼電器設定不正確或低壓啟動延時太短。重新機房專用恒溫恒濕精密空調設定低壓延時時間。