歐科15P管道式空調出現h4故障代碼通常表示壓縮機過載保護,即壓縮機工作過程中出現異常,導致過載保護裝置自動斷開電源??赡艿脑虬娫措妷翰环€(wěn)定、高壓閥門異常、冷凝器清潔不良、壓縮機內部故障等。建議及時聯系專業維修人員進行檢修處理。
H4故障代碼表示高壓管溫度過高,可能是壓縮機運轉異?;蛘呤抢淠魃岵涣紝?dǎo)致的。
解決方法是先檢查壓縮機,如果壓縮機正常,再檢查冷凝器是否有臟污或者氟嘧啶不足等問題導致散熱不良。
若以上兩個方面均正常,則需要進一步檢查系統的制冷劑量是否合適及系統有無泄漏等問題。
原因分析及解決方法:
1、h4故障代碼通常是室外機和室內機之間的連接出故障不正常了,系統異常的意思,這是大風天氣里經常出現的一種情況。
不建議自己進行接線操作,因為這需要我們去室外進行修理。 解決的方法很簡單,將線路重新連接好就可以了,但是自己不要爬出高樓進行操作,高空修理空調,沒有專業設備加持是非常危險的行為,要平房的話我們還是可以檢查一下。
2、有可能是空調里面的制冷劑不夠了,這個時候聯系專業人員過來添加制冷劑就可以了。
3、還有可能是空調內機里面的過濾網堵塞了,我們打開檢查一下,如果是有異物,拆了過濾網,我們可以用專業的空調清洗劑將過濾網清洗干凈就可以了。
H4故障代碼通常表示壓縮機的電機出現故障,可能是由于過熱或過載導致的保護動作。建議檢查空調系統中的電氣連接是否正確,并確保室外機的散熱器清潔干凈,以充分散發熱量。如果問題仍然存在,建議聯系專業技術人員進行維修和檢查。
空調h4代表“模塊保護”。
出現的原因有兩種,一種是模塊過熱, 空調模塊散熱不好,溫度高的情況下顯示代碼H4。另一種是模塊欠壓,過流保護。
空調H4故障的原因和解決方法:
1、檢查交直流電壓是不是過低,壓縮機是不是過載。
2、檢查壓縮機運轉電流,室外風機轉速,室外機的散熱情況是否良好。
3、檢查一下模塊與散熱片之間的散熱膏涂抹的是否均勻。
4、模塊內的溫度傳感器損壞,表現出來的現象是工作,上幾秒壓機就會停機。需要改動傳感器電路,用固定電阻代替。
5、檢查模塊是否短路損壞,需要更換一個新的模塊。
檢修方法:
1、空調電路板電源電路發生故障。
空調電路板電源電路故障特征一般是保險管完好無損和一 開機就燒保險管。對于前者故障,可用萬用表交流擋測量變壓器初級及次級是否有220V和10-13V電壓,若有,再用萬用表直流擋測量7812與7805是否有+9-12V和+ 5V電壓,這樣即可區分故障部位。
對于后者,說明電路存在短路,應用萬用表歐姆擋進行阻值檢測,以判斷電路的短路部位。同時,還可采用分割法來檢查,如可通過斷開變壓器初級繞組,通電試機,如果還燒保險管,說明燒保險管是由于壓敏電阻或瓷片電容存在短路。
2、空調電路板感溫電路發生故障。
熱敏電阻是一個負溫度系數的熱敏電阻,即溫度越高.電阻越小,溫度越低,電阻越大,25度時阻值約為5-20K92左右。因而,可用萬用表歐姆擋測量其電阻值進行判斷好壞,如果所測量的電阻值為無窮大或很小,說明熱敏電阻已損壞。
通常是由空調控制系統中的傳感器或執行器故障引起的。這個錯誤代碼可能是由溫度傳感器、濕度傳感器、風速傳感器或溫度/濕度傳感器執行器的錯誤導致的。
歐科15P管道式空調顯示h0故障為制熱防高溫降頻。解決方法如下
1.
負載正常工作,壓縮機運行頻率降低;
2.
內機回風不良或風機轉速過低,檢查回風是否正常;
3.
內機管溫感溫包異常請參照感溫包阻值表進行檢查;
4.
內風機轉速反饋線線路圖中PGF接插不良,檢查插接問題;