空調跳閘一般主要有兩個原因,一是壓機熱保護,二是內機管溫電阻壞,如果壓機停了 風扇 沒停,那就是壓機熱保護。
空調專用電路中的保險絲被燒斷,或電源開關的接觸不良,或電源缺相,很多家庭都只用一個電源,會由于其它電器的不正常運行,造成供電不正常。
空調使用的電源太低,當電壓低于單相正常電壓220v的10%,即198v或以下時,空調器中的制冷 壓縮機就難以啟動起來。
空調跳閘解決方法:
1、檢查空調器內外保險絲燒斷的原因,并做好防止再燒斷的措施,應及時調整和維修好。建議有空調器的家庭,要設置專用電源供電,基本上能防止空調跳閘的情況產生。
2、如果當地電源電壓經常處于較低的狀態,選用質量可靠的電源穩壓來使用,家用電器較多的家庭,采用專用電源供電。
3、將溫度控制器上的撥鈕,調到需要的位置檔上,也就是按空調房間需要的溫度去調節。檢查到冷凝壓力過高的原因,并排除。
5p空調跳閘有以下原因:
1、如果是運行一段時間后跳閘,估計是空氣開關過載了,摸空開的外殼,如果跳閘后空開很熱,那就是這個原因。
2、就是空開的接線樁頭或者觸點接觸不良,流經大電流時這些位置發熱,熱量傳給空開內部的雙金屬片,導致熱保護動作跳閘。
空開過載的話,在線路允許情況下,可以適當增大空開的容量,注意是線路允許的情況下,盲目的增大空開容量將起不到過載保護作用,燒毀線路或者電表損失就大了,還容易引起火災。
接觸不良引起的空開過熱跳閘,要首先解決接觸不良的問題。
3、制冷時,壓縮機一啟動,空氣開關跳閘。
分析原因:該空調開機制冷運行,壓縮機一啟動即跳閘,單獨試內機運行正常,因此判斷故障在室外機。
打開外機機殼檢查電源線L、N線兩端電阻為00,確定兩線無短路或對地短路現象,然后逐一檢查室外機器件,當檢查到壓縮機電容時,發現該電容擊穿短路。
解決措施:更換壓縮機電容,試機正常。經驗總結:空調壓縮機啟動即跳閘的情況,首先應檢查電源L和N線是否短路,再確認是室內還是室外問題,繼續檢查內、外機元器件是否存在短路現象。