      1. 格力變頻四通閥故障?

        互助社區分類: 空調格力變頻四通閥故障?

        格力變頻四通閥故障?

        1 回復
        不哭不鬧只上吊 回復于 2024-08-28 之前

        1、開機試運行,發現熱泵機組吹熱風,并且機組蒸發器面結霜,可判斷四通閥在制熱狀態下沒有轉換,有問題。測四通閥線圈沒有電到,所以應該是四通閥沒有轉換,四通閥可能有卡死的現象,造成不能復位。用木棒輕敲四通閥,恢復制熱狀態,但重新開停試機,故障仍在,確認須更換四通閥。

        2、在更換四通閥時,首先將制冷系統中的制冷劑放出,給制冷系統充注氮?,并焊下損壞的四通閥。將新更換的四通閥線圈取下,采取降溫措施,將閥體放入水槽中,把焊接管口留在水面上,注意不要讓水份進入閥體?;蛴盟衩婕喓蠓旁陂y體上進行降溫處理,以防止因燒焊的時候,閥體溫度升高,使滑塊產生變形。

        焊接閥接口時,應避免燒焊時間過長。四通閥更換完畢,抽真空適量填充制冷劑,并檢漏試機,檢查制冷和制熱運行情況。

        3.空氣源熱泵四通閥應注意當制冷系統內制冷劑不足或無制冷劑時,就無法驅動閥體內的活塞動作,使四通閥無法進行換向。判斷四通閥的好壞一定要非常慎重,否則會事倍功半,因為四通閥本身的更換比較麻煩。