格力空調四通閥堵住了怎么維修?

互助社區分類: 空調格力空調四通閥堵住了怎么維修?

格力空調四通閥堵住了怎么維修?

1 回復
゛讓青春帶給我們愛情 回復于 2024-08-29 之前

可能是電磁閥電磁線圈燒毀,可以通過切斷電源,更換同型號的電磁線圈解決;也可能是換向閥的活塞上的泄孔被堵,可以通過及時疏通解決;也可能是制冷劑泄漏,可以通過查漏、補焊、抽真空和加注制冷劑解決;有可能是換向閥上的毛細管堵塞,可以通過疏通毛細管解決;也可能是壓縮機故障,可以通過更換壓縮機解決。

1、電磁閥電磁線圈燒毀切斷電源,可以用萬用表測量電磁線圈的直流電阻值和通斷情況,如果電阻值太小,說明電磁線圈內部有短路,需要更換同型號的電磁線圈。

2、換向閥的活塞上泄孔被堵,孔前雖有濾網,而制冷系統不清潔,很容易被堵,造成不能換向的故障,切斷電磁線圈的電路,使換向閥連續換向,以便沖除污物,如果故障還無法消除,就需要更換新的換向閥。

3、制冷劑泄漏,由于制冷劑泄漏,使高低壓差減少,使得換向閥換向困難,需要對其進行查漏、補焊、抽真空加注制冷劑解決。

4、電磁四通換向閥上的毛細管堵塞,可反復多次接通、切斷電磁線圈的電路,使換向閥連續換向,也可以拆下沖洗或更換毛細管。

5、壓縮機故障,如冷凝器出風溫度低,電磁四通換向閥上高壓毛細管不燙,說明壓縮機有故障,需要找專業的維修人員。