1、送風系統:如過濾網臟堵,潮濕環境下使用低風檔,風量如果偏小,內機蒸發溫度降低,蒸發器結霜甚至結冰,時間一長導致漏水。
2、排水系統:主要包括內機前后導水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,當空調使用長時間后,導水槽、排水管都可能被臟物堵塞漏水,導水槽等因注塑原因有裂縫、連接管接頭處包括不好,排水管安裝時被壓扁都會引起漏水。
3、系統缺氟、蒸發器半堵:系統嚴重缺氟的情況下,冷媒在進入蒸發器時很快在靠近輸入管的2-3根長u管中氣化,所以蒸發器靠近輸入管的2-3根長u管翅片溫度較低,而其他長u管翅片溫度接近室溫,故靠近輸入管的2-3根長u管翅片上會凝結大量凝結水,時間長還會結冰。在蒸發器半堵的情況下,雪種流量較大的長u管翅片溫度偏低而雪種流量較小的長u管翅片溫度較高,加氟。
空調室內機按裝時,向管道方應有一定的傾角,如傾角過小或反了冷凝水排除不暢會內機滴水.剛開機或空氣濕度小時不滴水開一會就滴了.檢查一下傾角,和用嘴反吹一下排水管是否暢通.一般是按裝問題不是空調質量 空調室內機漏水原因解決方法總結:
1、掛壁式內機安裝不水平,常見原因為內機左低右高。 解決方法: 重新水平調整固定掛墻板角度。
2、掛壁式室內機連接管出墻孔內低外高; 解決方法:重新打孔(或擴孔修整)調整穿墻孔角度,達到內高外低。
3、掛壁式室內機排水口位置低于穿墻孔位置,造成冷凝水不能流出。 解決方法: 提高掛墻板高度。
4、問題:冷凝水盤積灰太多,排水孔堵塞 解決方案:清除接水盤,使排水孔通暢
5、問題:冷凝水排水管折彎或壓扁 解決方案:檢查排水管,有損壞時更換新的 空調漏水原因多種多樣,處理的時候要仔細觀察,找到水的來源,然后進行針對性的處理。
海爾空調在使用中,會遇到海爾空調室內掛機漏水的情況。海爾空調室內掛機漏水與空氣濕度、安裝位置、排水情況、保溫材料與空調缺氟有關,須逐個排除,及時解決問題。 海爾空調室內掛機漏水的原因及解決方法:\r1、當環境潮濕、空氣相對濕度大于80%時,室內機吹出的涼風會立即使附近的潮濕空氣溫度降至露點,形成霧狀小水珠滴下,引起海爾空調室內掛機漏水;正常現象。\r2、海爾空調安裝不當:如海爾空調位置不水平,排水管出口高于接水盤等;規范安裝。\r3、海爾空調排水不暢導致海爾空調室內掛機漏水:檢測海爾空調排水管是否堵塞、彎折,排水孔是否臟堵等。\r4、海爾空調保溫材料性能差會或密封不嚴導致海爾空調室內掛機漏水;選用保溫、防水性能好的保溫材料。