1 回復
故障E1:是室內機和室外機通信故障。請檢查室內機室外機主控板問題導致通訊故障。類似問題的案例供參考:E1故障代碼為內機通訊失敗,用萬用表檢測內機主板送到外機的電源正常,同時也有S端的激勵信號,說明內外機的通訊并無故障,考慮到一般變頻機出故障的原因室外機因素較多,打開外機殼,發現外機電源板上的電容有明顯的爆裂現象,進一步分析電容爆裂的原因可能是整流橋的故障,用萬用表檢測整流橋的正負間阻值為零,整流橋短路。同時更換室外電源板和整流橋,開機試機正常。
解決措施:更換室外電源板和整流橋經驗總結:引起E1故障的原因很多,故障代碼只代表一個范圍,引起變頻外機電容爆裂的原因一般是電容本身問題和整流橋故障。可以修理。