RM新时代手机版-首页

變頻空調壓縮機不工作怎樣加氟?

互助社區分類: 空調變頻空調壓縮機不工作怎樣加氟?

變頻空調壓縮機不工作怎樣加氟?

3 回復
雲朵兒 回復于 2024-09-09 之前

變頻空調在加氟,也就是添加制冷劑前先要對空調進行抽真空處理。

加氟的時候需要讓空調進入制冷模式,可以用手或者溫熱的濕毛巾來包住傳感器加?,使空調在冬天的時候強制進入制冷模式,這樣就能加氟了,加氟的時候最好用電流表差一下電流,因為冬季是看不出實際壓力的。

空調開啟制熱狀態、然后把外機四通閥的接線拔下來,這樣也可以使空調強制進入制冷模式,這樣也可以進行加氟,一般加1.6–2.1MPa的壓力。

變頻空調加的并不是氟,但是還是加制冷劑,只不過它的制冷劑并不是氟,現在變頻空調的制冷劑一般是使用了R410A制冷劑。不是以前的氟利昂R22。

晚街聽風 回復于 2024-09-09 之前

加氟前,先在空調閥門上懸掛壓力表,檢測氟的壓力,壓力值直接顯示于表上,客戶看到檢測數據后,師傅會明確告知正常的壓力范圍,一般地,氟的壓力隨氣溫變化而變化,當氣溫在18℃-25℃時,氟的壓力為3.5mpa-4.0mpa;當氣溫在25℃-38℃時,氟的壓力則為4.0mpa-5.0mpa,檢測出的壓力值與此標準相差0.5 mpa以上,才應當加氟。加氟時,師傅打開空調閥門,連接氟利昂鋼瓶和壓力表,根據壓力表指針變化,控制加氟的量;用加氟軟管連接制冷劑鋼瓶、壓力表和加氟口,排除軟管內空氣。啟動壓縮機,利用鋼瓶與制冷系統壓力差補充制冷劑。觀察空調器是否進入正常運轉狀態。停機后復查各泄漏疑點,無泄漏即可投入運行。

給變頻空調加氟時要注意加液后讓空調運轉一段時間,觀察其連接管的溫度,粗管溫度應比細管低,并能大量結露則為加氟合適。將空調設定制冷模式,并啟動運轉。倒置氟制冷劑鋼瓶,開啟瓶閥,讓制冷劑由低壓閥處吸入空調系統,控制加液表伐,還要注意加液不要太急(夏季低壓壓力不要超過0.4-0.5MPa)完成加氟操作。

伱箬卟蘺硪苾卟棄 回復于 2024-09-09 之前

停止運行的原因有兩點:
一、設置的溫度高了,壓縮機自動停。
二、加氟時可能加的太滿了,放點出來5分鐘后再啟動。
加氟,一般可以定義為為空調加氟,即利用專業道具將制冷劑(氟利昂)添加至空調壓縮機內。
氟立昂是空調制冷系統中傳遞熱量的媒介。沒有它,熱量就無法進行有效的交換??照{(diào)也不可能制冷或制熱。所以一旦空調缺氟,外在表現出制冷(熱)效果差,不制冷(熱),保護性停機,室內機漏水(有時候會噴水),內機蒸發器結冰等。而更有表面看不到的問題,減少空調的使用壽命,浪費電力,損害空調壓縮機。所以要想正常使用空調,必須要有足夠的氟立